回复:S7-200 Port0 做主站采集传感器信息, Port1做从站与上位机连接把数据传给上位机

已锁定

山水相望

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2020-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-11-26 14:07:54

4楼

本想Port0从站和Port1主站都是用MODBUS-RTU的库程序,后来看到一个网友说MODBUS-RTU Port0和Port1共用SMB2寄存器,同时工作会有一定的出错率。目前Port1主站用MODBUS-RTU的库程序,Port0从站使用自由口XMT和RCV指令(手册上说RCV指令使能时,数据不进入SMB2。从站与上位机是一对一通信)。有待进一步测试