以下是引用威师爷在2020-11-18 10:38:13的发言 >2楼

 320KW的电机直接启动,启动电流4-7倍,这个启动电流这么大起码得3000A以上的接触器了吧?


建议加软启动吧.

怎么能这样选择接触器呢,接触器触点能够承受短时的冲击电流的,选用AC4,1250A就可以了。