回复:TIA15打开TIA14缺少安装包

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1066
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-27 11:40:17

2楼

你将错误提示都说出来了,你就按照提示去操作。先安装V15版本的安全安装包,缺少那些GSD文件你到V14版本找到这些GSD文件后,再找到这些GSD文件后再去安装到V15版本的软件中。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。