用2个250KW的接触器并联使用,可以增大负载电流的。
一个老外做的生产线,之前设计 的MCC柜是星三角启动100KW,到了现场发现电机功率250KW,只能现改,直接使用2个接触器并联,改成了直接启动。使用了7年左右,有一天电机启动不起来,热继报过载故障,当时以为是电机有问题,最后检查发现是电机启动时,线电压太低,200V不到。最后确定是对应的2000KVA变压器有问题,拖到变压器厂家拆解,故障点在电压调整触头,因长期大电流冲击烧坏。
后来我们直接改成软启动。再后来工艺需要,改成了变频控制。