回复:关于电动机星三角启动的一些事情

已锁定

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13730
  • 精华

    61
  • 被关注

    2174

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-27 21:39:06

5楼

展开查看
以下是引用Sykblue在2020-11-27 15:30:24的发言 >4楼

现在遇到了一个项目问题,星形转三角时会把接触器烧死,全触头化了。只用了电气互锁,没有使用延时控制。

以下是引用RENHQ在2020-11-27 11:43:15的发言 >1楼:加不加的都行吧1、因...

引用1楼详细内容:

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机

这个接触器烧坏和延时控制应该关系不大吧,当星型接触器断开的时候,由于电机在运行,肯定会拉弧的,如果频繁启动的地方,接触器应该定期检查更换触点


如果触头化了黏在一起的话,用也延时控制,事故该出还是出的


那种带机械连锁的专用的控制器,如果一个接触器没有完全断开,另一个接触器是没办法吸合的,比较安全