你使用的是422/485,而且是自己编程通讯,要设置CM工作模式。
要不然自己写个xxx_LOAD,通讯前,执行配置。
在线看一下CM工作模式嘛,
422/485模块不同于485模块,有4种方式工作,它不知道你是怎么接线的。必须选择,且下载配置(或程序设置!)。