6楼

继电器型输出,输出方式取决于你输出公共端接线,比如你公共端接交流电,你这组公共端下的输出电都是交流输出,你公共端接直流电输出,这组公共端下的输出点都是直流电输出。同一公共点下的输出点只能是一种输出方式,不存在交流和直流混合输出。

继电器输出很好理解,就拿我们常用的直流24V线圈控制的中间继电器来说,他的常开常闭点你想接直流就直流输出,你想接交流就交流输出。PLC继电器输出也是这样的原理,都是一个继电器导通开关来控制输出。

你继电器输出点直接控制交流继电器线圈没什么问题,但是一般不建议这样做,加一个中间继电器来做隔离转换比较好。