以下是引用asdf6在2020-11-27 21:44:24的发言 >2楼

我不是说OB块的问题,我的问题是:

1、 S7 300的PLC,用博途V15软件编写的程序下载到PLC里,然后能否用STEP7 V5.6连接PLC上载?

2、 S7 300的PLC,用STEP7 V5.6软件编写的程序下载到PLC里,然后能否用博途V15连接PLC上载?

不能的

用博图软件写的程序,只能博图软件上传,不过300的PLC对版本有没有限制没有测试过

用STEP7 V5写的程序,只用用STEP7 V5来上传

参考文档:

使用不同版本软件对S7-300/400的上载