炮轰一下DP从站看看

426

0

2020-11-28 20:58:05

一. 硬件准备:准备一个PROFIBUS DP从站模块(本人用的S7-153),把地址拨成5。再加入一个输入模块和一个输出模块(本人用的321和322)。再找一条USB转RS485的串口线。外加电脑一台。

二. 工具软件准备:在网上下载一个可以自动循环发送的串口助手软件(比如某晶公司的STC___ISP)。

三. 炮弹准备:共5发。

1.       68 05 05 68 85 82 6D 3C 3E EE 16

2.       68 0F 0F 68 85 82 5D 3D 3E B8 0F 10 0B 80 1D 00 C0 60 00 7E 16

3.       68 1E 1E 68 85 82 7D 3E 3E 04 00 00 AD C4 04 00 00 8B 41 04 00 00 8F C0 43 01  00 9F           C2 83 01 00 AF D0 40 16

4.       68 05 05 68 85 82 5D 3C 3E DE 16

5.       68 05 05 68 05 02 5D 00 00 64 16

四. 开始:在电脑上打开助手软件,选择其中的串口助手功能。

1.  将USB转485的串口线插入USB口,另一端连接到从站的DP口(3脚和8脚不能错接)

2.  将以上炮弹分别上膛到助手软件的循环发送区并勾选。

3.  波特率选19200,校验位选偶(E),发送接收都用HEX模式,间隔发送时间选100ms。

4.  选对串口号,打开串口,点击自动循环发送。

5.  当看到从站有连通的迹象时,迅速去掉第二炮的勾选,这时DP从站就被点亮了。

                    哈哈,是不是挺好玩的。