 1.不建议两个G120变频器分别带两台电机去共同驱动一个负载(转盘),建议1台变频器驱动两个电机带动负载。

2.分别只驱动一台电机确定旋转方向一样(根据机械按照位置不同,可能两个电机方向恰好相反),如果负载轻的话,即使旋转方向不一样可以能转动。

3.增加重量两台电机不能允许,尝试只使用一台电机驱动测试。

4.如果两台电机两台G120的话,控制方式只能V/F,如果一台G120带两台电机可以采用矢量控制。

不理解1与4的规则。