发布于 2005-09-07 19:54:38
0楼
不错,看书了吧?
关于第一题,你的看法如何呢?以装置额定输入电流为准基于何种考虑?以电机额定电流折算交流侧电流为准,又是基于什么考虑?我觉得这个问题自己回答应该没有问题吧。
第二个问题,电抗器的电感量,对于使用者来说,知道与否意义不大。如果是电抗器制造商,才关心它呢。因为选择电抗器的主要指标,一是额定电流;二是额定电流下的压降(进线电抗以进线电压的%选择)。针对第二个参数有2%、4%、8%等等规格。
第三个问题,除了抑制di/dt,进线电抗还有缓解整流器电压换相缺口的功能。所以,对于一个整流器而言,输入如果有整流变压器,就可以不要进线电抗器,如果输入没有整流变压器,直接是网侧输入,就必须要加进线电抗。这些都是书上说的,或者手册里写的东西。
第四个问题,我在第三个问题里已经说过了,叫换相缺口。
第五个问题,直接咨询电抗器的制造商,即可获得信息。一般而言,单象限系统2%,四象限系统必须4%以上。
我是你的朋友