回复:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-11-30 09:27:28

8楼

展开查看
以下是引用威师爷在2020-11-21 18:10:31的发言 >7楼

编码器故障,无非就是系统检测不到脉冲的反馈,第一编码器有没有打滑的可能?第二,编码器电源有没有可能接触不良的可能?是否可以让现场检查一下这两个项目?

以下是引用Haohaobb在2020-11-20 08:38:35的发言 >5楼:谢谢回复,用示波器...

引用5楼详细内容:

谢谢回复,

用示波器监控是指什么个监控法呢?


“这个有区分在低速或者高速的时候出现故障吗?” 现场在国外,这个目前没能明确发生的时机。另外,之前这个设备因车间漏雨被淋过,后来电机出现问题,更换了新的电机,现在还是偶尔出现,有时候一天出现一两次,有时候可能几天出现异常。

以下是引用威师爷在2020-11-19 08:50:49的发言 >3楼: 建议使用示波器监...

引用3楼详细内容:

 建议使用示波器监控一下编码器的信号质量。


大概率是编码器电缆与编码器的问题。


另外想请问一下,这个有区分在低速或者高速的时候出现故障吗?

drive_Cliq通讯连接的编码器,是西门子伺服电机原装的,而且上一个电机就报警,也曾经单独换过编码器,最近又刚换了一个电机。

故障出现的频率可能是几天一次,每次故障停机后都可以复位掉。所以不太好捕捉。前几天把编码器电缆和附近工位的电机对调了一下,发现报警更频繁,而另外一个工位是没有报警的。


不太好排查。