回复:S120一台电机编码器频繁报警31885/31837/31835

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-11-30 09:51:35

9楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-11-21 17:47:17的发言 >6楼

与此事故相关的设备无非是驱动器、电缆和电机(电机和编码器一体),如果这三个都更换过,验证了故障只跟工位有关,说明大概率是这个工位被干扰了。

良好接地,不只是简单的接上就行,而且要接的符合规范。建议复查一遍。

除了你说的这些接地,电机本体要接地、电机与负载机械要相连、机械也要接地。西门子对设备接地的要求见下图:

 

以下是引用Haohaobb在2020-11-19 08:22:22的发言 >2楼:电机的动力及抱闸是...

引用2楼详细内容:

电机的动力及抱闸是一根的,航插与电机对接的,动力线里面的地线和屏蔽层在驱动层都是接地了的。

以下是引用风起云在2020-11-18 23:51:48的发言 >1楼:这个工位的电机外壳...

引用1楼详细内容:

这个工位的电机外壳良好接地了吗?

谢谢回复。

一个柜子一个直流母线下,其他几个电机都没问题,就这一个报,而且电缆及模块以及电机都更换过了,我也的确有在怀疑这个工位的问题,前几天又特意让现场测量了报警的这个电机的外壳和不报警的外壳,是否是导通的,测量结果是导通的。


另外,我想再确认一下,这个报警就是指编码器1 的报警是吧?

我这个工位的电机是双编码器的,另外还有一个线性编码器,ssi格式的,通过smc30模块接入到控制器的。用于这个电机的位置反馈。