 有没有可能这个编码器与变频器的距离相对比较远一些?还有一个情况是,变频器到编码器的工作电源会不会拉的太低?


原来有一个现场遇到差不多的问题,编码器与变频器的电缆距离大概在300M左右,也是时不时的出现与编码器反馈有关的问题,编码器更换,电缆更换,问题没有解决,屏蔽接地等等都重新处理了一遍,问题没有解决,后来通过测量变频器编码器板卡的上的编码器电源输出电压明显偏低,正常有22.8VDC左右(测量隔壁正常使用的设备获取信息),但是出问题的这一套只有19.8-20.5之间,虽然按照手册 编码器接受11-30VDC的电压,的确没有问题,但是这里存在一个长距离传输的问题,半信半疑的检查了电缆的阻抗等等,也正常,后面干脆把变频器的编码器卡进行了更换,更换完成以后测量输出电压23VDC左右,交付使用,这个时候也说明不了什么,但是第二天和现场了解情况,说没有再次出现该问题,又过了几天再了解情况,还是正常的,一直到现在将近2年了还是正常的。

备注:1,我们的系统使用的是差分信号推挽输出,编码器的24V电源从变频器的编码器板卡供应。

           2,也是时不时的出现编码器故障,编码器的测量通道应该没有问题,总结下来还是编码器卡的输出电压太低导致,或者说传输距离太远导致。但是更换了编码器卡问题暂时解决,正常运行两年。


你说电压低一些没有关系吧,他又有关系。

建议楼主看看能不能先办法提高编码器的工作电源(控制好上限)看看。