以下是引用宝冬在2020-11-27 20:12:26的发言 >1楼

可以是可以,但是这包含了很多约束。实际意义不大。


  • 多个站点PLC当中,首先应该设置某个站点惯常做为默认Master。其它临时Master完成事件写入任务后,要切换回Slave身份。

  • 每个站点都同时具有两个功能模块,一个是负责Master,一个负责slave功能。

  • Master和slave功能的切换,依赖几个标识变量的数值变化。所以这些标识变量数据,都是来自别的站点,它们的即时性和可靠性就至关重要。

  • 为此,Master功能的通信任务UDT中,需要增加一个标识位,它能够表明本次轮询中,当前这个读或写任务是成功还是失败。以此确认数据的可靠性。在此通信数据可靠的基础上,双方的沟通确认机制才能成立。


  • 每个希望成为临时Master的Slave,需要向默认Master发出请求(就是把自身的请求标识变量设置成特定数值,等待主站读取)。并等待默认Master的同意。

  • 默认Master需要在调度每个站点通信完毕后,检查一次这个Slave的请求标识变量。

  • 这样可以回避多个从站都想成为临时主站的冲突问题,默认Master只对当前轮询到的站点应答这种需求。其余的请求阻塞。

  • 如果确认是某个Slave的请求,且当前用户操作策略允许这样做,则通知该Slave同意(向该slave写入数值到特定的同意标识位,这需要在调度模块中有一个优先级判断的调度机制)。同意写入成功后,停止站点调度,Master功能的调度现状被悬挂中止。并把485端口初始化为Slave模式,站点切换到Slave功能模式运行,等待临时Master的完成通知的写入到自己的特定标识变量中。

  • 此时的485网络中没有Master。

  • 在确认默认Master的同意后(这个确认的过程最好要稍加等待),这个Slave切换至Master模式并发送写入。写入成功后,给默认Master发出完成通知,并把自己切换回slave功能。

  • 此时的485网络中也没有Master。

  • 默认Master收到完成通知后(这个确认的过程最好也要稍加等待),把自己从Slave切换回Master模式,并在之前的停止悬挂位置开始继续站点轮询调度。

  • 这种沟通和TCP建立连接一样,也需要三次握手。请求、同意、完成通知。三次握手的意义在于需要两次确认。任何需要考虑特定对方的通信方式,都要有三次握手。

  • 超时情况,默认slave会自复位为slave身份,默认Master会自复位为Master身份。

  • 很重要的是,modbus通信过程的细节,每一次读写成败记录和计数,都要呈现在HMI画面上,让操作员在现场就可以知道底层发生了什么。有助于现场诊断和修复。

  • 通信的切换可能会产生冲突和反射。只要传输和确认机制可靠,站点的身份转换可以很快完成,冲突状况持续很短。有错误没问题,逐渐减少,直至消除就可以了。

  • 默认主站和临时主站,都可以在切换操作的3秒钟之后,强制恢复之前的身份。不管标识位变化正确与否。

  • 最差的状况也就是:在故障情形下,每个站点都把自己切换至slave状态,在几秒钟之间,没有主站,让全网恢复寂静,之后再启动某个主站。这需要完善的站点淘汰和召回机制做为基础。

  • 这种相互通知机制,其它通信有很好的方式,比如UDP。


这种实现,要求modbus通信的模块化和通用化、淘汰和优先级机制,完善的调度机制、过程和错误记录和显示,重启通信等功能,都比较成熟了,可以玩一玩。否则更多是折腾自己。没啥必要,不如用TCP了。