老300程序用博图转换后下载进PLC ,PLC固件升级到最新版本,我一开始没升级,下载进去后PLC 运行不起来,最后更新固件后好了。
与1500通讯,300自带网口,走的PROfinet IO映射,用I1000和Q1000以后的点,监控程序都没报错,但就是没有数据交换,最后发现 300这边的地址要加P,如ID1000:P这样。我最后想到应该是300PLC 那个映射区域默认是128 这里影响的,现场着急生产,我也时间实验,有条件的可以试下。
也干了几年设备调试,一直都是二把手,可能这些在大神眼里也就小问题,但我在现场愁怀了,毕竟要是运行不起来,要影响甲方效益。在这里分享下,希望能帮像我这样的二把手。对了 300模拟量地址也要加P