恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-30 21:45:33
10楼
大家应该都知道电动机的星三角启动,我这现在有一个问题
1、星三角启动控制除了外部的电气互锁之外,在程序上是否有必要加一个转换时间(50ms-500ms),此时间保证启动接触器完全脱开,然后控制运行接触器吸合,此阶段实际电动机处于惯性运转状态。当运行接触器吸合时,电动机处于三角形连接运转,瞬态会不会由于相位角与旋转磁通的问题出现一个很高的启动电流,甚或烧死接触器等情况,想问一下?
2、以上是普通星三角控制,还有一种是闭式星三角控制,也就是转换的时候加了一个转换电阻,保证电动机磁通的连续性,问一下这个启动的时序逻辑是怎么样的,还有那个转换电阻功率与阻值怎么选择?
个人觉得:启动接触器(星型)完全脱开后,此刻电机定子线圈回路处于开路状态,磁通消失,电机处于惯性运转状态;运行接触器(三角)吸合,此刻磁通又重新建立,电机正常运行。所以没必要再加额外的延时了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主