恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-01 00:25:24
13楼
谢谢回复。
一个柜子一个直流母线下,其他几个电机都没问题,就这一个报,而且电缆及模块以及电机都更换过了,我也的确有在怀疑这个工位的问题,前几天又特意让现场测量了报警的这个电机的外壳和不报警的外壳,是否是导通的,测量结果是导通的。
另外,我想再确认一下,这个报警就是指编码器1 的报警是吧?
我这个工位的电机是双编码器的,另外还有一个线性编码器,ssi格式的,通过smc30模块接入到控制器的。用于这个电机的位置反馈。
ENCODER 1是编码器1。至于编码器1是不是电机编码器,要看实际配置。
如果这个是线性编码器,就要查查SMC30和线性编码器的接线了,看看有没有接触不良。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主