请侠圣前辈帮忙!!!!!急!!!!!!!!!!

已锁定

wyq0425

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-08-26

普通 普通 如何晋级?

请侠圣前辈帮忙!!!!!急!!!!!!!!!!

786

10

2005-09-07 22:26:39

侠圣前辈:
拜读过你很多帖子,在下很是佩服。我的单位是一轧钢厂,传动装置为6RA70,最近,因电网波动或突然跳电造成装置电枢回路烧熔断器已有2次,并且这种情况都出现在电枢可逆的装置上。请教你如何避免这种现象的发生?谢谢!

#对于直流控制器,如:6ra23、6ra24、6ra70 而言,如果三相进线电压突然降低或突然断电引起的跳闸,可不是好事情。尤其是控制器正工作于逆变状态时,将会导致恶性事故发生。

为此,我可是吃过亏的。为了不使装置“爆炸”,对于电网性能差的地区,一定要在装置与进线中间处加装半导体快速融断器。这东西管用。一开始,我不信这玩意儿,结果,在某一地区,炸了我“一堆”的6ra23,可把我害苦了,没办法,只好老老实实的把半导体快速融断器加上了,从此,再出现突然断电的情况,只是“炸”融断器,装置安然无恙。我特别的询问过,这种融断器,过电流时仅在一个电网电压波头就动作了,好快呀,伤不着装置。

三相进线电压突然降低或突然断电引起的跳闸故障在专业术语中好像叫“逆变颠覆”。好可怕的名词。上学的时候,对此老师是谈虎变色,毕业这么多年,还是让我亲身经历了,确实可怕,损失惨重。#

你在上述回帖中所说的半导体快速融断器能否解决我的问题?半导体快速融断器在哪有买?
请侠圣前辈帮忙!!!!!急!!!!!!!!!! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3838条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。