估计上位机系统已经定型了,比如上位机程序,或通道定义,或现场布线等,所以要采用DP
在“题目”明确的情况下,建议2DP的就可以了,触摸屏和PLC走MPI,上位机和PLC走DP
不过如果可以的情况下,跟其他网友相同观点,用以太网的触摸屏,PLC,和上位机走以太网通讯。
个人观点:
1、触摸屏和PLC的通讯,串口容易延迟,画面切换不流畅。在大数据量,或通讯地址不连续的情况下,串口通讯体验不佳。用以太网好。
2、以太网好布线,水晶头通用。
3、以太网抗干扰比DP好,故障率低。
4、以太网比较好查故障。
5、以太网的PLC,触摸屏和编程电脑好连接。