问题1:选择PM1207肯定是更好的,毕竟西门子的这款电源是专门为西门子S7-1200准备的,在电源参数更加匹配CPU及模块特性,其他品牌的电源也应该能使用,但是会不会有其他问题,这个不好说

问题2:是可以用存储卡作为S7-1200装载存储器,这样内置的装载存储器就不能使用了