回复:Modbus寻址(Modbus地址与1200地址对应关系)

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-02 11:30:28

2楼

默认情况下

1    Q0.0

2    Q0.1

3    Q0.2

...

10001    I0.0

10002    I0.1

10003    I0.2

...

30001    IW0

30002    IW2

30003    IW4

...

40001    取决于MODBUS_SLAVE指令的MB_HOLD_REG

比如MB_HOLD_REG=P#DB3.DBX0.0 WORD 5,那样

40001    DB3.DBW0

40002    DB3.DBW2

40003    DB3.DBW4

40004    DB3.DBW6

40005    DB3.DBW8

没有40006

Modbus一般指Modbus RTU是一种通信协议,一主多从,主站发送报文到从站,从站响应,根据不同功能码地址决定是读是写某站点指定区域