这个最好先向西门子销售咨询一下那个CU能不能兼容PM240-2。然后再说后面的事。


如果原来那个CU的版本在PM240-2之后,就是兼容的,否则,支不支持PM240-2要确认。


至于更换驱动,

1.先把原来的CU文件,上传计算机备份;

2.用这个备份文件通过STARTER,在线新的驱动+旧的CU;

3.如果能顺利在线,把原来备份的文件下载到新的驱动;

4.在线自动配置,并上传计算机文件;

5.对新的系统快速调试。完成后即可工作。并上传最后的参数备份。