平常只说干接点,有源,无源节点,湿接点很少听人这么叫。

百度了一下湿接点:

湿接点,有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;

湿接点的定义是:

有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;

常见的湿接点信号有:

1、 如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;

2、 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。

3、 NPN三极管的集电极输出和VCC;

4、 达林顿管的集电极输出和VCC;

5、 红外反射传感器和对射传感器的输出;

在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:

1、 随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度

2、 处理干接点开关量数量多

3、 连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备

4、 接入容易,接口容易统一.