G120需要重新配置模块吗?
S120是需要重新配置,这个是肯定的。但是G120我觉得不是通过PM-IF接口连接并且自动读取的吗?
是自动读取。但是,如K版所述,CU版本不同(较低)是不能识别PM的。这时需要给CU安装最新的固件。
所以,先上传备份,另存为新项目,修改配置。
DDS是电机参数,保存。CDS是控制参数,保存。
硬件配置没问题后,恢复这些。