回复:G120更换功率体的问题

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23507
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-02 17:35:26

4楼

展开查看
以下是引用ansaldo888在2020-12-02 11:37:23的发言 >2楼

G120需要重新配置模块吗?

S120是需要重新配置,这个是肯定的。但是G120我觉得不是通过PM-IF接口连接并且自动读取的吗?

是自动读取。但是,如K版所述,CU版本不同(较低)是不能识别PM的。这时需要给CU安装最新的固件。

所以,先上传备份,另存为新项目,修改配置。

DDS是电机参数,保存。CDS是控制参数,保存。

硬件配置没问题后,恢复这些。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?