使用G120或者V90的 EPOS模式时,经常遇到设备因其他报警等原因,程序断开驱动的使能导致该报警。

查看帮助,未搞明白驱动器内部对该报警的判断逻辑。想知道避免该报警产生的话,需要进行怎样的操作,比如停机的逻辑,或者说是否可以屏蔽该报警的产生。


F07490 (N) EPOS:运行时取消使能

信息类别: 应用 / 工艺功能故障 (17)

反应: OFF1 (OFF2, OFF3)

应答: 立即

原因: - 采用标准设置时可能会由于取消使能信号而出现另外的故障。

- 此驱动处于 “ 接通禁止 ” 状态 (采用标准设置)。

处理: 

- 设置使能信号,或检查并消除首先出现的故障的因 (采用标准设置)。

- 检查简单定位器使能的设置