回复:SCL_接口区

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-03 09:47:48

1楼

您引号内写的内容看不到。但这句话本身的逻辑还是清楚的,“”中的数据类型可以在FC、FB的某些参数接口中声明,但是要求FC、FB必须是优化访问方式的。

块接口中的有效数据类型定义,是非常清晰的,没有您感觉随便的感觉。在TIA的软件中使用帮助搜索“声明块接口”小节查询。或者SIOS下载编程指南ID:81318674

但行好事 莫问前程
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

PLC编程精英训练营

共有1542条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。