近期,我接二连三的遇到一些“匪夷所思”的问题,也就在上一个月,一个西门子400系统,关闭总断路器居然没有断开电源,也没有仔细排查,就确认为总断路器触点粘连的可能,让外协帮助来处理、检查。花费4万多更换了一个2000A的断路器,故障“居然”依旧。于是只能仔细查找问题的根源,一查还真找出了问题,原来是多年前不知道那位高人,从控制电源中取了一路电源做外置照明用电,照明的零线还没有连接到系统零线上,而是就近连接到设备系统的接地排上,好家伙,这样一来,我给公司多创造了4万元的所谓经验财富,,看起来的小事情,会演变为所谓的大事情。我也是为了无法正常关闭设备总开关,会牵涉到维修时的安全隐患,才让这让那的,哎、、、、、、无言以对。

  因为当时更换断路器时,我没有在现场,后来电话咨询了外协,那个人也支支吾吾说我原断路器的什么线圈烧了,我问触点是否有粘连,他没有正面回答,也只能这样了。