回复:恒压供水的问题,请大家分析一下!

一般高手

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    210
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-08 08:23:37

0楼

前些天又去了一趟,又调了调,觉得有些山穷水尽的感觉,每次都是开泵前反馈大于开泵后反馈,换了个输入口,结果跳完线,改成电流形式,装置总报断线故障,看来只能怀疑cuvc板的问题,毕竟闲置三四年了.调试中发现一奇怪的问题,就是pid输出退饱和很慢的,大概得几分钟,后来把p改为3,i改为3s,滤波全部取消才见效,但感觉还是很有些滞后 ,唉 不说了 干了六七年了, 没想到最后竟然栽倒了这么一个小小的水泵上面了