回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37197
  • 精华

    455
  • 被关注

    1482

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-03 16:29:10

42楼

嘻嘻,我知道,西门子的原装柜子,不论交流还是直流系统,进线都有快熔配置,不论是工厂里看,还是电路图的推荐。保险都是有的。


而我们自己装的交流控制柜进线只配接触器开关,短路保护交给动力配电了。因为动力配电上有自动开关,短路有保护。而且动力配电都是专门给本系统的。所以,熔断器是省了。而且,我很讨厌熔断器这类的保护,不能重复使用,很讨厌的。总要备件。


在共直流母线的应用中,我们必配半导体快熔。这是为了保护共母线上的各个单元。

我是你的朋友