恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-03 19:22:20
7楼
可以打开,而且高版本的wincc flexible可以保存低版本的项目。
如果失败,装一个低版本保存并优化一下,注意SP2之前的只能装在XP上。prosave部分版本能装在XP上。
给别人维护过祖传代码 从
prosave
WinCC Flexible SP2
WinCC Flexible SP3
TIA V13
TIA V15.1
一路移植到 最新的精致屏
如果卡在某一步,直接用当前版本保存并优化 然后就能下一步了。
还有 如果开始移植TIA,PLC和触摸屏组态等分开移植最后再合并。
精华帖版主置评:很好的实际项目经验分享,值的学习·····
请填写推广理由:
分享
只看
楼主