回复:MODBUS与PPI通讯冲突

已锁定

落雨

  • 帖子

    110
  • 精华

    4
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2018-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-03 20:30:24

6楼

modbus RTU从站在西门PLC-200(226CN)中只能是Prot 0 口,然后Prot 1 可以用PPI通讯模式进行监控或者与屏幕通讯。其中有个小细节就是,Prot 0 口在右边、Prot 1 口在左边。注意别插错了,另外就像楼上所说的如果不清楚是程序中哪里占用了Prot 1口的PPI通讯,可以调用指令“MOV_B”在IN端填写“2#10001000”,在OUT端填写“SMB130”对Prot 1 口强制设置为PPI通讯。

星光不问赶路人,时光不负有心人。