回复:如何使一个PLC连接两个网段,是否可以通过增加网络模块使可以分配两个IP地址,类似于电脑的双网卡效果

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-03 22:25:35

13楼

澄清一下,像CPU1515-2PN的X1/X2口,是可以设置为同一网段的,也可以分网段做网段隔离,但与PC不同之处在于X1/X2口只能设置一个网关,X1/X2是系统默认内部S7路由的,V2.8以上版本的CPU的X1/X2支持IP forwarding