回复:关于电气系统等电位的重要性一例

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-03 23:40:18

12楼

看了半天,也没明白楼主描述的等电位与电焊及模块烧毁是个啥因果关系?


等电位严格意义是基于一定截面积的铜导体来实现的,是电的良导体,烧电焊回路线一般就近搭接焊接件,如果在控制系统安装的钢构件边上烧电焊,甚至直接搭接电柜柜体进行电焊作业,那电焊电流势必会流向阻抗较小的控制柜内部电路。

因此,我认为,电焊作业烧毁控制系统元器件,与等电势没有太大关系,而是电焊作业时最好控制系统断电,并且搭接回路线应尽量远离电控系统才是避免损毁元器件的有效方法。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:没错。两者没啥关系。-yming