以下是引用和光同尘在2020-12-03 11:56:31的发言 >3楼

电气系统要等电位,机械设备之间也要做等电位,我公司电焊时,烧了好几次电机接地线,原因就是机械设备之间未做等电位,还有电焊操作不规范

呵呵,仔细想想是这么回事吗?


烧电机接地线,是因为电焊作业的人把回路线直接搭接了电机的接地线,但线路载流量不够,或接地端子比较松,阻抗较大,导致的烧接地线。

即使有等电势又能如何?照样烧!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download