回复:PCS7 ES站下载WINCC问题

已锁定

JazTai

  • 帖子

    74
  • 精华

    1
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2019-07-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-04 08:20:34

2楼

“ ES站下载WINCC时, 报项目数据复制到目标系统时出错,“ 

[Jaz]: 出了什么错? 有截屏吗? 把照片放上来看看。 


”将OS站WINCC程序册除后重新下截,成功。 再次下载时又报同样的错误,大家有没有遇到过这们的问题”

[Jaz]: 这应该关系权限的问题。第一个地方先看看你有没有跟着siemens Compendium A 来做安装


让我来总结给你

  1. 你的项目文件夹有没有选择分享和给写/读权限?对比一下你的OS 的文件夹权限和ES 的文件夹权限

  2. 检查用户权限,一定要有SIMATIC HMI, 和SIMATIC NET 权限。

  3. 第一次的时候,运行security controller 一次, Start -> program -> siemens -> security controller-> repeat settings. 它会给你应该有的权限

  4. 检查SIMATIC Shell , 这是给terminal bus 用的,虽然对你来说应该没什么关系,不过就设置多一次吧。去computer -> simatic shell, 右键点击,settings, 选择你的terminal bus. 

  5. 时间检查一下。两个电脑时间应该要一样。 