回复:关于电气系统等电位的重要性一例

已锁定

大连穆工

  • 帖子

    1579
  • 精华

    1
  • 被关注

    82

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-04 10:48:36

14楼

电气等电位的问题,在控制柜内主要发送在2个直流电源供电时,之前就吃过亏,在调试阶段才发现,有2个电源混合供电的情况,造成现场调试失败,后来发现这个问题后,果断改变设计思路,2个直流电源,一个供柜内,一个柜外,就可以了。。。

科技在于不断探索