以下是引用雪花兄弟在2020-12-04 09:43:01的发言 >14楼:应该是在盘柜厂出厂检验吧,临时供电的接地估计是没接吧。RS485线缆最好采用屏蔽双绞线,单端接地效果更好

估计楼主是安装前的临时调试。只有柜子,没有装有电机的设备。

至于这一台会有问题,具体情况要具体分析。

西门子变频器有的有Y电容中点通过电阻接外壳,有的没有(新的PM240-2);

当存在Y电容中点接外壳的变频器时,没有良好的PE(要求是3相5线的PE,不是就地接地。)就会出现这类问题。有个锯齿波小电流会通过通讯电缆屏蔽层到其他设备、电脑处经外壳返回变压器中点(PE)。

这个Y电容中点接地的要求是欧洲三相四线的规范做法。有等径的中性线(接零)。