以下是引用WWCWWC在2020-12-04 13:25:54的发言 >15楼

@Zane:

  不是的,在系统中做好等电位连接,可以确保设备的金属外壳(这个是电焊焊接作业时,电焊工随手搭接电焊地线的主要原因)。电气烧了很明显能够看到,或者能够有明显的反应。那么机械呢?比如轴承,稍不注意电焊电缆很有可能过设备轴承,造成轴承滚子、滚珠表面打火。

  做好等电位连接,相对等电位连接导线较信号的屏蔽导线截面大的多,电阻小,这样不容易使电焊电缆过信号屏蔽层。

  纵观2次烧cpu及模块的过程,并不是信号屏蔽层松弛或者接触性问题,而是设备没有做等电位连接,焊接时造成的过电流通过信号线(包含I/O模块)。

  昨天,我想起这个问题,打电话过去问那些烧了的cpu及模块是否还在,如果还在可以看看过电流是从那些元器件中进入的,这个可以判断电焊电流进入的大致位置,回复说丢掉了,那也无从说起过电流是从那些部位进入的,听同事说是cpu底板部位烧的最严重,他说是从那个部位进入的。

  话说西门子cpu质量还是过硬的,有一次,我维护时,发现300的cpu单元上有很多铝粉之类的金属物质,想到掉进cpu可能会烧线路板,就用***吹扫,一阵霹雳巴拉声过后,cpu还是一直正常工作,这个时间大概有5-6年了。

以下是引用Zane在2020-12-03 23:47:01的发言 >13楼:呵呵,仔细想想是这...

引用13楼详细内容:

呵呵,仔细想想是这么回事吗?


烧电机接地线,是因为电焊作业的人把回路线直接搭接了电机的接地线,但线路载流量不够,或接地端子比较松,阻抗较大,导致的烧接地线。

即使有等电势又能如何?照样烧!

以下是引用和光同尘在2020-12-03 11:56:31的发言 >3楼:电气系统要等电位,...

引用3楼详细内容:

电气系统要等电位,机械设备之间也要做等电位,我公司电焊时,烧了好几次电机接地线,原因就是机械设备之间未做等电位,还有电焊操作不规范

非常同意15楼的看法,等电位不光是电气专业的事情。