回复:G120XA变频器不带负载的情况下干扰通讯

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-05 06:13:09

17楼

变频器外壳单独接地看看。要保证接地电阻尽可能的小10欧以内

还有一个情况,在运行过程中,有没有接触器动作?接触器要在线圈上加RC电容来吸收尖锋电压。

另外,如果等电位做不好,把通讯的屏蔽接地只会更加严重,如果处理不好等电位,还不如把屏蔽悬空

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl