回复:S7-1214C通过模块扩展CM1241(RS422/485)实现Modbus rtu通讯

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9216
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-05 09:09:29

36楼

展开查看
以下是引用威师爷在2020-12-05 06:27:28的发言 >35楼

笫一次用1241时也是和楼主的情况接近。

传感器的AB接1241的AB不通。后面说是要A对B     B对A这样才能正常。这个点卡顿了一天,说到参数修改后如何生效的问题和楼主说的一样。不过也是折腾了好一阵子才搞明白。


@威侠:

  是的,这个我是在刚刚开始应用200plc的modbus通讯时总结的所谓经验。通讯不正常首先先换通讯信号极性,即A/B互换一下再测试。相对通讯程序错误的概率要小,尤其是应用过几次后,基本的管脚及参数熟记于心,一般不容易出错。反倒是与第三方通讯的信号极性,由于各方对此的描述相对模糊,很容易在此处出现差错,故而我养成了一个习惯,通讯不能够连接,首先先换极性。


评论