看了大家热烈讨论,感觉Z版主说的很有道理:”电焊电流会流向阻抗较小的电路··········”

以前也遇到这么一个场景:一个钢结构平台上安装了机械设备、电器设备,电控柜也安装在这个钢结构的平台上,接地、等电位做的都非常好。在一次电焊作业后,发现电机的接地线绝缘已经被烧,还发生了火灾,还好扑救及时,避免了更大的损失。为何接地和等电位做的那么好,电焊时还会出现这种情况呢,后来现场勘查,发现主要原因是:电焊操作人员,把焊机的接地线随便在钢结构上搭接,就在设备上开始焊接作业,因电机的接地线离焊接处距离近且阻抗小,导致焊机大电流从电机接地线上流过,所以导致了上面的一幕。

个人认为:真正能杜绝焊接作业烧坏电气设备最有效做法是:接地和等电位连接当然要做好,焊机的接地线尽量靠近焊接处搭接,越近越好,让焊机的大电流回路不流经其它地方,这样可以避免焊机大电流无规则到处乱窜的可能。说到底,规范操作非常重要。