我来尝试帮忙一下,简单介绍一下station configuration editor.
Station Configuration Editor (SCE) 是一个central data management 电脑数据管理工具。它可以让你输入虚拟的卡件进去电脑,让你设置你的参数。我们可以以XDB files 来导入进电脑,来设置电脑的组态。通常我们用来组态Plant Bus/System Bus (去 PLC 的网卡),比如说CP1613, CP1623,CP5611(profibus), SIMATIC PCS 7 电脑的属性 (OS Server -WinCC Application, OS Client - WinCC Application Client) 等等的工具。
XDB file 通常在项目的文件夹以“XDBs" 来命名。你可以导入这个XDBs 进去你的SCE. 在SCE 选择"Import" 就可以了。 或者是用Simatic Manager 来configure 和 download.
SCE 也关系到SIMATIC NET - Communication Settings 里面的设置,你的IP 地址等等。
想了解更多可以读以下文件
SIMATIC NET: PC 软件 调试 PC 站 - 手册 和 快速 入门
然后你的这个问题,如果每一次重启都会有这个问题的话,估计需要重新设置了。可能因为电脑突然关闭,导致有些系统上的东西坏了。你可以去Event Viewer 研究一下。 Win+R -> eventvwr.exe
你这个是PCS 7 系统吗?还是什么系统? 打开你的SIMATIC->Installed software 看看?
Diagnostic Buffer 也可以截屏一下。现在你给的信息太少了。