你说你做好等电位和接地了,请问你的等电位连接导线截面采用的是多少平方?
我这里要求的是25平方以上的多股铜线做。
没有足够的导线截面,无法做到阻抗小这个含义。
当然,接地导线的截面按规范来做是最好。如果焊接时,焊接的接地线乱接,那么再好的接地,和等电位也是徒劳,反而成为焊机大电流最容易通过的途径。试想,弱电系统能抗的住几百安的电流么。