回复:关于电气系统等电位的重要性一例

已锁定

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-05 13:17:30

25楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-12-05 13:07:10的发言 >24楼

你说的非常对。

  但是这个焊接操作,我们很难控制,自己能够做好的只能是防御性措施。

真如前面我说到的焊接伤害不仅仅只是电气,电气只不过明显一点而已,其实,还有机械,如主轴轴承、丝杆螺母、螺杆,电气方面如,电机轴承。

以下是引用n次看你的背影在2020-12-05 12:52:47的发言 >23楼:当然,接地导线的截...

引用23楼详细内容:

当然,接地导线的截面按规范来做是最好。如果焊接时,焊接的接地线乱接,那么再好的接地,和等电位也是徒劳,反而成为焊机大电流最容易通过的途径。试想,弱电系统能抗的住几百安的电流么。

以下是引用WWCWWC在2020-12-05 10:50:13的发言 >19楼:你说你做好等电位和...

引用19楼详细内容:

你说你做好等电位和接地了,请问你的等电位连接导线截面采用的是多少平方?

我这里要求的是25平方以上的多股铜线做。

没有足够的导线截面,无法做到阻抗小这个含义。

以下是引用n次看你的背影在2020-12-05 10:25:13的发言 >18楼:看了大家热烈讨论...

引用18楼详细内容:

看了大家热烈讨论,感觉Z版主说的很有道理:”电焊电流会流向阻抗较小的电路··········”

以前也遇到这么一个场景:一个钢结构平台上安装了机械设备、电器设备,电控柜也安装在这个钢结构的平台上,接地、等电位做的都非常好。在一次电焊作业后,发现电机的接地线绝缘已经被烧,还发生了火灾,还好扑救及时,避免了更大的损失。为何接地和等电位做的那么好,电焊时还会出现这种情况呢,后来现场勘查,发现主要原因是:电焊操作人员,把焊机的接地线随便在钢结构上搭接,就在设备上开始焊接作业,因电机的接地线离焊接处距离近且阻抗小,导致焊机大电流从电机接地线上流过,所以导致了上面的一幕。

个人认为:真正能杜绝焊接作业烧坏电气设备最有效做法是:焊机的接地线尽量靠近焊接处搭接,越近越好,这样可以避免焊接时,焊机大电流无规则到处乱窜的可能。说到底,规范操作非常重要。

是的,讨论到现在,真正的关键点我认为是:在焊接作业时控制焊接时大电流的流向和路径,那么如何去控制焊接大电流的流向和路径呢?必然是:禁止乱拉焊机接地线,让焊机的接地线离焊接点越近越好,构成最短的电流回路,这样,焊接时的大电流就不会乱窜了,不会窜入电控柜,不会窜入电气接地系统,不会窜入电机的轴承···  所以电焊作业按规范操作非常重要。

佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”