回复:HART模拟量输入模块连接的是传感器还是变送器?

已锁定

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-12-05 15:32:12

4楼

HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2kbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。


HART协议一般是指变送器是否支持这种协议,智能变送器可以带这种协议。档次较高的智能变送器制造商会提供一套软件,一个9针的串口HART协议模块,模块的两根表笔分别夹在4~20mA信号线上,然后对变送器进行一些操作:比如定义变送器的量程、传感器类型、以及仪表的校准等。以前在PG720上安装了智能变送器制造商提供的软件,对某款温度变送器通过HART协议对其操作过,挺好用的。

佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”