解决了吗?最终是什么问题?感觉其实也不是什么大问题,只是比较过于隐蔽,而导致容易忽视。
感觉上下描述,感觉还是线路哪里链接出了偶发性问题。
问题不是特别严重到无法使用,就是偶尔出现,这一台机器,动力电缆及编码器电缆等都是采购的西门子的。之前有问题主要是通过同一台机器上不同位置的电机进行互换动力电缆、编码器电缆,电机编码器、驱动器及电机来进行交叉对比找原因,但是来来回回总是这个位置的电机报警。
我们最近从二期设备上拆过来一根编码器电缆换上了,目前大概有10天左右了,还没有出现报警。二期的电缆是采购了igus的。