回复:关于电气系统等电位的重要性一例

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21056
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-12-06 00:15:33

29楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-12-05 10:50:13的发言 >19楼

你说你做好等电位和接地了,请问你的等电位连接导线截面采用的是多少平方?

我这里要求的是25平方以上的多股铜线做。

没有足够的导线截面,无法做到阻抗小这个含义。

以下是引用n次看你的背影在2020-12-05 10:25:13的发言 >18楼:看了大家热烈讨论,...

引用18楼详细内容:

看了大家热烈讨论,感觉Z版主说的很有道理:”电焊电流会流向阻抗较小的电路··········”

以前也遇到这么一个场景:一个钢结构平台上安装了机械设备、电器设备,电控柜也安装在这个钢结构的平台上,接地、等电位做的都非常好。在一次电焊作业后,发现电机的接地线绝缘已经被烧,还发生了火灾,还好扑救及时,避免了更大的损失。为何接地和等电位做的那么好,电焊时还会出现这种情况呢,后来现场勘查,发现主要原因是:电焊操作人员,把焊机的接地线随便在钢结构上搭接,就在设备上开始焊接作业,因电机的接地线离焊接处距离近且阻抗小,导致焊机大电流从电机接地线上流过,所以导致了上面的一幕。

个人认为:真正能杜绝焊接作业烧坏电气设备最有效做法是:焊机的接地线尽量靠近焊接处搭接,越近越好,这样可以避免焊接时,焊机大电流无规则到处乱窜的可能。说到底,规范操作非常重要。

西门子一个触摸屏操作箱的等电势接地线径就要求是16平方,25平方的导线对于动辄上百平方的电控系统的接地截面积来说阻抗要大得多。

平时我们接触的钢构件经过焊接或铆接,看看其截面积不小,但其阻抗实际上要远远大于以铜材料为主的电控接地系统,尤其是在高频的情况下;我们可以把焊接回流导线与控制系统的接地导体看成是等效电阻并联导体,电阻小的导体流经的电流就多,不是这样吗?


所以还是同意 @ n次看你的背影 的观点,规范操作很重要!