恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-06 08:53:40
3楼
我来尝试帮忙一下,简单介绍一下station configuration editor.
Station Configuration Editor (SCE) 是一个central data management 电脑数据管理工具。它可以让你输入虚拟的卡件进去电脑,让你设置你的参数。我们可以以XDB files 来导入进电脑,来设置电脑的组态。通常我们用来组态Plant Bus/System Bus (去 PLC 的网卡),比如说CP1613, CP1623,CP5611(profibus), SIMATIC PCS 7 电脑的属性 (OS Server -WinCC Application, OS Client - WinCC Application Client) 等等的工具。
XDB file 通常在项目的文件夹以“XDBs" 来命名。你可以导入这个XDBs 进去你的SCE. 在SCE 选择"Import" 就可以了。 或者是用Simatic Manager 来configure 和 download.
SCE 也关系到SIMATIC NET - Communication Settings 里面的设置,你的IP 地址等等。
想了解更多可以读以下文件
SIMATIC NET: PC 软件 调试 PC 站 - 手册 和 快速 入门
然后你的这个问题,如果每一次重启都会有这个问题的话,估计需要重新设置了。可能因为电脑突然关闭,导致有些系统上的东西坏了。你可以去Event Viewer 研究一下。 Win+R -> eventvwr.exe
你这个是PCS 7 系统吗?还是什么系统? 打开你的SIMATIC->Installed software 看看?
Diagnostic Buffer 也可以截屏一下。现在你给的信息太少了。
非常感谢您的回复 !这个系统不是PCS7 系统,就是一个平常用的单机系统,由于这个系统是老外做的,现在找不到相关的维护方,该设备平常也不用的,只是在特殊的时候(船检之类)才会使用一下。长时间不用之后,第一次开机就出现了这样的问题,刚开始我也以为只要把XDB 中的文件IMPORT 进去就可以了,后来发现Station Configuration 中按钮之类的都是灰色的,点击没反应,通过NETPRO 中下载又建立不了链接,那么我认为SIMATIC NET(SIMATIC NET PC/ Software Edtion 2006 and SIMATIC NCM PC V5.4 +SP1) 是有问题的。 我把它卸载掉了,由于找不到SIMATIC NET 2006 , 我把之前购买的WINCC V7.0 SP1 ASAIN 的光盘拿出来,通过自定义安装,安装了SIMATIC NET 2008 (SIMATIC NET PC/ Software Edtion 2008 and SIMATIC NCM PC V5.4 +SP4+HF1) . 然后在把XDB 文件导入,导入成功,并显示链接成功,但是我再来打开C#编写的应用程序,报SAPI 链接错误,之前我处理过这样的问题,也就是导入XDB 文件, 但是现在导入XDB 文件之后,并没有解决问题。我在想是不是一定要装SIMATIC NET(SIMATIC NET PC/ Software Edtion 2006 and SIMATIC NCM PC V5.4 +SP1)才可以,我在网上找了半天,很多被电脑检测出有病毒,直接不给下载。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主