恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-12-06 12:30:49
31楼
西门子一个触摸屏操作箱的等电势接地线径就要求是16平方,25平方的导线对于动辄上百平方的电控系统的接地截面积来说阻抗要大得多。
平时我们接触的钢构件经过焊接或铆接,看看其截面积不小,但其阻抗实际上要远远大于以铜材料为主的电控接地系统,尤其是在高频的情况下;我们可以把焊接回流导线与控制系统的接地导体看成是等效电阻并联导体,电阻小的导体流经的电流就多,不是这样吗?
所以还是同意 @ n次看你的背影 的观点,规范操作很重要!
@Zane:
可问题是相对与信号电缆,16、25平方多股铜线的阻抗,远比信号电缆(外层屏蔽)小的多,所以,我理解如果有电焊大电流进入时,有该16、25平方线并联在信号电缆屏蔽外层,相对与信号电缆的屏蔽外层电流会降低。
如果拿简单的欧姆定律来理解,假设信号电缆的外层屏蔽线截面为1.5平方,那么,大致是原电流的1/10的关系。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主